低压成套开关设备GGD铜排使用量,你知道如何计算吗?
等三等
等三等 Lv.2
2020年07月31日 16:55:59
只看楼主

铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。


铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。


铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。


铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、 母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。


铜排又称铜母线、铜 母排或铜 汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜母线的质量要求执行的是GB/T 5585.1-2005标准。


低压柜GGD作为成套开关设备中应用最为广范的柜型之一,大家报价中遇到也是家常便饭了,但是很多新入门的童鞋们并不是很了解GGD开关结构,更有甚者从来没见过的人员,今天就给大家说说铜排的使用情况。GGD常规有进线柜,联络柜,出线柜,电容柜(无功补偿控制柜),其它的就不一一细说


1:首先是进线柜(以三级开关为例),进线柜有柜顶进线,柜侧进线,柜底进线之分(一般都是电流电缆进线),柜顶进线一般需要ABCN四相母排出顶200mm左右,无进线刀开关的进线柜ABC三相单排出柜顶在1.5M一条左右,有进线刀开关的也差不多,因为加了进线刀开关进线断路器需要向下面移。零排N则需要从柜底伸到柜顶出去,加上中间需要折弯固定,一般在2.5M左右。断路器下端需要回流至母排,回流排ABC三相每根在1.5M左右(有刀开关的2.2M),加上断路器下端搭接排平均1M左右,柜侧进线的话断路器上端0.8米就够了,零排2米就够。下进线的话上端ABC三相0.8米,下端0.7米,零排母排上接线。如果双排的话直接双倍。算下来一台

不带进线刀开关的进线柜上进线的GGD要用ABC三相(1.5+1.5+1)*3=12米+零排N需要2.5米;

带进线刀开关ABC三相要用(1.5+2.2+1)*3=14.1米+零排2.5米,

侧进线不带刀开关ABC三相(0.8+1.5+1)*3=9.9米+零排N需要2米,

侧进带进线刀开关的(0.8+2.2+1)*3=12米+零排2米。

下进线(0.8+0.7)*3=4.5米

侧进线在很多时候需要ABCN四项侧出柜体0.2米,总共3米左右,为方便客户连接变压器。进线柜的铜排费用一般都占成本的50%以上,设计,安装,铜排制作任何一步都直接决定铜排的使用量,所以我们在报价过程中,一定要根据图纸要求报价,图纸不明确的要及时和客户及公司内部技术沟通。多报会丢失一个客户,少报则对公司造成不必要的损失。

2:GGD联络柜和进线的的铜排用量相差无几,可以一样的报

3:GGD出线柜基本都一样,只是出线回路有多有少。一般刀开关上端至母排ABC三相加起来1.5米,刀开关下端1.2米,加上出线开关汇流横排2米(1米宽的2.5米,1.2米宽的3米算),如果双刀的话刀开关上下端双倍,横排不变。出线柜空开上端分支排0.9米一个算,大小根据空开型号选择。

出线柜单刀1.5+1.2+2=4.7米

空开上端分支排0.9米*回路数

出线柜单刀3+2.4+2=7.4米

4:GGD电容柜刀开关上端1.5米,下端1.2米,汇流横排2米即:

电容柜1.5+1.2+2=4.7米

由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的A、B、C、N相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,A相铜排标识为“黄”色,B相为“绿”色,C相为“红”色,N相为“淡蓝”色,PE母线为“黄绿”双色。

铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。

铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。用铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。

对于铜母线的价格当然是越标准越好,《铜排价格计算器》可以帮肋您解决对铜排定价难的问题。这款软件主要用于铜排的销售过程。

cof1567261617780
2020年07月31日 20:07:11
2楼

不错 长知识了  期望继续发帖 谢谢

回复

相关推荐

APP内打开