原建筑1-4层也是商业和公建配套的,现改为派出所,上面是高层住宅怎么分建筑类型计算消火栓和喷淋用水量
mansieyo
mansieyo Lv.2
2020年06月15日 16:45:00
只看楼主

原建筑1-4层也是商业和公建配套的,现改为派出所,上面是高层住宅 那消火栓用水量是按整栋楼的高度算公建的消火栓用水量, 还是1-4层单独计算,再单独算上面高层住宅,最后取较大值呢? 喷淋同问

原建筑1-4层也是商业和公建配套的,现改为派出所,上面是高层住宅

那消火栓用水量是按整栋楼的高度算公建的消火栓用水量,

还是1-4层单独计算,再单独算上面高层住宅,最后取较大值呢?

喷淋同问

低配版大黄蜂
2020年06月16日 10:39:27
2楼

根据最新的建筑设计防火规范,当一个建筑有不同功能用途,喷头布置间距可以分别对应设计,但是同一系统之内,水泵供水能力值P选最大的

mansieyo:我也有看到这条规范,所以是按照分开的来算是吗?

回复
amazing
2020年06月21日 09:03:44
3楼

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.4.10条,如果建筑物满足了前两款的规定(新建的肯定都能满足,但改建的就不一定了),那么室内消防就可以按照第3款分别设计,取较大值,室外仍按整幢建筑设计。

具体说来,如果派出所是多层,室内消火栓水量可取 15L/s,如果没有中央空调,可不设喷洒;住宅如果未超过100m(从室外地面算起),也可不设喷洒。

mansieyo:好的 明白了!谢谢