风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?
yangshaokang
2008年02月21日 22:36:11
来自于制冷技术
只看楼主

风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?

风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
yangshaokang
2008年02月25日 22:12:03
2楼
怎么没有人响应?
回复
shandian2298
2008年02月26日 12:32:50
3楼
在压焓图上的汽液混合区。
回复
yangshaokang
2008年02月27日 22:37:48
4楼

同意,是不是液体和气体分别在饱和线上呢??
回复
yd_wj_diandian
2008年02月28日 20:19:47
5楼
这个问题和停机时间、密封程度、有无储液器等等许多因素有关吧~~个人认为在除了全部为液体和全部为气体以外不可能外,湿蒸汽区任意状态都是有可能的。
回复
lfnhy
2008年03月02日 22:03:01
6楼
稳定后,根据环境温度查出饱和压力,制冷剂状态处于两相区内该等压线上,干度取决制冷系统内容积大小
回复
yangshaokang
2008年03月03日 21:23:45
7楼

同意你的观点,但是根据经验,停机后的压力好像没有这么高。
对R22的风冷水机, 在常温停机的时候,压力会是多少我也没有具体的概念。
按照上面的说法,至少要高于5Bar。因为蒸发温度为0度时,对应的蒸发压力为5Bar.在20度环境温度的时候,压力就很高了。跟实际情况好像不太吻合。
回复
zxpyzylinshi
2008年03月16日 16:11:17
8楼
R22系统停机后平衡压力大概有1MPA 左右 看系统大小差不多
回复
qq292015823
2012年11月08日 17:48:33
9楼
饱和状态,在环境温度的饱和线上
回复
adingkgb
2012年11月09日 08:41:22
10楼
如果制冷机没有泄露,那么应该处于饱和状态(气液共存状态)
但具体气液比例(即干度)要看系统容积和制冷剂多少了
回复
aimeeying
2012年11月15日 10:09:04
11楼
跟着阿鼎老师学习学习~