请问什么是贯穿性裂缝
各位大神: 请问哪个标准里面规定了混凝土贯穿性裂缝的定义,还请赐教。
时光荏苒,又想起老庄邓工。
时光荏苒,又想起老庄邓工。十年前还年轻的我学习邓工的音视频,其结构知识和理论的讲述对我起到了重要帮助。至今许多音视频仍保存在电脑中,想有时间了再复看一下但拖延至今。 当我再次听他曾经的讲解,仍能从中得到许多收获和指导,他曾说过:结构理论博大精深。听着熟悉的声音,回想曾经年轻而又艰苦的岁月,感叹时光远去。
大神分析一下这是什么原因产生的裂缝?
主体结构为体育馆,框排架结构,层高比较高。一侧外墙填充墙底部出现通长裂缝。请大神分析一下这是什么原因产生的裂缝?
CAD快速改色.zip
CAD快速改色.zipCAD快速改色.zipCAD快速改色.zip
WPS2019专业增强无广告版.rar
WPS2019专业增强无广告版.rarWPS2019专业增强无广告版.rar
特级总承包措施深化手册汇编.zip
特级总承包措施深化手册汇编.zip
构思结构从业15年的一线结构工程师《山地建筑结构设计标准》学习笔记公开!
00 编制背景 我国是一个多山国家,山地面积约有666万平方公里,占国土总陆地面积的69%以上。因此,国内的许多县镇不得不依山而建。 据调查,我国山地县级行政机构数量约占全部数量的 2/3,并蓄积了: 全国近1/3的人口与2/5的耕地。
请大神分析下这是什么裂缝??
主体为单层框排架结构,层高比较高。目前一侧外墙填充墙底部出现水平向通长裂缝。但主体结构梁柱未发现开裂。请大神分析一下这是不是沉降裂缝?
顶防水补漏施工工艺
房顶常常暴露在外,风吹日晒的,很容易出现漏水的现象,所以房顶防水补漏很关键。而房顶防水补漏步骤很多,那么房顶防水补漏怎么施工、防水补漏要注意什么? 房顶防水补漏怎么施工 1、首先做好准备工作 我们在对屋顶补漏之前,首先要做好相应的准备工作。要仔细查看好屋顶防水工程的图纸,确定好所有的结构制造以及根据具体情况施工,避免留下缺陷导致后期返工。 2、确保防水材料质量 在施工时,还要检查防水材料质量,仔细看它有没有质量证明的文件或是质量检测报告等,一定要确保是合格的产品。
外加剂按其功能分类
1、改善混凝土拌和物流变性能:各种减水剂、引气剂和泵送剂等。 2、调节混凝土凝结时间、硬化性能:缓凝剂、早强剂和速凝剂等。 3、改善混凝土耐久性:引气剂、防水剂、阻锈剂、泡沫剂等。 4、改善混凝土其他性能:加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂等。
倒置式屋面设计做法以及优缺点
倒置式屋面设计做法 现代防水渗漏的最主要原因为“窜水”,而导致窜水的原因是防水层未真正地与基层满粘结,存在窜水通道。 传统正置式屋面防水做法因中间有找坡、找平层以及保温层的阻隔,防水层无法与结构基层满粘结,导致产生窜水。而倒置式屋面因其设置在保温层下与结构基层更近,但是仍有其他层次阻隔,还是无法保证真正地粘结在结构基层上。所以倒置式屋面最好的防水做法是采用结构找坡(一般3%)随浇筑随抹平、压光,取消找平层。而防水材料建议选择“涂料+卷材”的复合防水系统,因为涂料能更好地保证与基层的满粘结,而防水卷材提供更好的机械强度。通常建议采用非固化橡胶沥青防水涂料+改性沥青基防水卷材的复合防水系统。非固化具有较好的蠕变性、自愈性,更好地封闭基层、保证满粘,消除窜水通道。
反向弯曲是否必须做
新的钢筋产品标准将带e钢筋反向弯曲作为必检项,但现行混凝土施工质量验收规范只要求做弯曲实验,现场见证取样钢筋是否必须做反向弯曲。
框架结构手算实例:梁、柱截面尺寸估算
工程概况 某高校学生宿舍楼结构平面布置如图,设计资料如下: 层数:5层, 层高:底层层高3.6m;其它层层高为3.3m,室内外高差0.3m,房屋总高度为17.1m,
装配式剪力墙施工工艺
一、预制墙体吊装工艺 吊装流程 吊装顺序 (1)构件明细表 本工程预制构件有预制外填充墙、预制内填充墙、预制楼梯,标准层预制构件明细以及平面布置图如下所示: 标准层预制构件布置图 (2)预制外墙吊装顺序 各主楼标准层结构一样,拟定外墙吊装顺序从主楼西侧的YWQ6开始,沿顺时针方向进行吊装,相应的灌浆封堵、现浇墙柱的钢筋工程及模板工程等按此顺序展开。
广东省标准高层建筑混凝土结构技术规程DBJ∕T 15-92-2021
非本人作品,仅供参考!!!
外加剂发展方向
外加剂作为混凝土和其他建筑材料中的重要组成部分,对于提升材料的性能、改善施工工艺、降低能耗等方面具有显著作用。随着科技的不断进步和环保要求的日益提高,外加剂的发展也呈现出新的趋势和方向。以下是外加剂发展的主要方向。
梁柱设计经验结构设计心得
1。按轴压比要求 又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: µN = N/Acfc式中 µN ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的 截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算:N = γgQSNα1α2β 式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m²
混凝土力学 (江见鲸 1991)
混凝土力学 (江见鲸 1991)
建筑剪力墙结构设计的原则与具体运用
0、 引言 现今, 高层建筑建设应用逐步成为现代建筑建设发展的主要方向, 为更好地适应建筑市场发展环境, 提高高层建筑质量, 做好建筑设计结构分析研究尤为必要, 尤其是针对剪力墙结构的设计探究, 是解决现代高层建筑设计结构稳定性及安全性等有关问题的有效途径。 1、 建筑设计剪力墙结构设计概念 剪力墙结构设计概念的提出有效解决传统钢筋混凝土建筑结构强度不足及延展性不高问题, 使建筑工程技术应用从传统的技术工业建设转向现代机械建设。剪力墙结构设计是建筑混凝土工程技术应用的主要内容, 相比于其余种类钢筋混凝土施工技术应用, 剪力墙结构稳定性更高、抗震性更好, 在实际建筑建设方面具有高安全性及多功能性的基本特点。早期阶段的剪力墙结构设计由于基础结构较为单一, 且工程技术并不成熟, 相关的结构建筑材料主要以各类规格钢筋梁架为主, 因此运用并不广泛, 在通过后续阶段的技术完善及结构优化过程中, 剪力墙结构技术应用涉及内容逐步增多, 环境适应性增强, 尤其在高层建筑建设方面优势明显, 所以被现代建筑工程建设广泛运用于大型建筑工程建设方面。随着现代建筑建设对建筑实用性及结构美观度认知标准的提升, 高强度的墙体结构支撑成为未来阶段建筑基础支撑结构设计的主要方向, 其高密度的平面墙体不仅具备良好的抗压性, 同时具有一定的韧性, 进一步规避自然因素环境干扰及人为环境因素干扰等相关建筑使用安全性风险, 使现代建筑建设的经济效益与社会效益显着提升。
剪力墙结构设计的应用
在建筑结构的设计中,剪力墙结构又正是以其自身突出鲜明的优势和特点成为了多层或者是高层混凝土建筑中的必然选择。剪力墙的优势就体现在其具有较大的抗侧刚度,在建筑结构中能够较好的减少侧边位移,除此之外还具有较好的抗震作用,正是因为这样才促成了剪力墙在建筑工程中的广泛应用。
一栋超高层剪力墙结构的设计流程(1)
概况 本项目是一栋软土地区的超高层建筑,使用功能为酒店公寓(首层商业),全楼设置有两个避难层,建筑总高度149米(不含装饰架及机房层)。8度0.2g,IV类场地,建筑方案如下:
剪力墙结构设计要点,建议收藏!
剪力墙结构设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 问题一:关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规范取消了这条规定?同事也说送审的短肢剪力墙计算数据中没有提高抗震等级,送审回复也没要求改。
剪力墙基础插筋,按“隔二下一”还是“全部直锚”,标准是什么?
有这样一个棘手案例,在主楼基础钢筋对量过程中,咨询主张剪力墙基础插筋按“隔二下一”伸至基底,甚至主张按“全部直锚”。 更甚,人防墙亦主张按此节点对量。 而依据是16G101-3第64页,基础高度满足直锚,剪力墙基础插筋“隔二下一”伸至基底,如图1所示;当施工采取有效措施保证钢筋定位时,墙立筋“伸入基础长度满足直锚”即可,如图2所示。 ▲图1--16G101-3第64页 ▲图1--16G101-3第64页
施工道路还可这样铺?想铺哪 就铺哪!
近日, 可循环利用装配式道路在甘肃路桥水范2标项目驻地主要道路和施工便道获得成功应用 。此次装配式道路的应用,既增加了“效益账”,又算好“环保账”,这是甘肃路桥集团在绿色施工技术、节能减排方面的成功实践。 装配式道路 与以往混凝土路面不同,可循环利用装配式道路具有安全美观、施工效率高、成本低、可循环利用的优势。所用预制道路板均采用工厂定制化生产,可实现快速、灵活、有序地建造,工业化、标准化程度高,质量也更有保障。
ALC(蒸压轻质混凝土)墙板施工操作培训
型钢水泥土搅拌墙技术规程(JGJ T199-2010)
型钢水泥土搅拌墙技术规程(JGJ T199-2010) 的PDF版本希望能帮助大家,我找了很久才找得到!现在到百度文库下东西,都要那些什么币... 资料找得比较困难啊
高层剪力墙结构设计中的构造措施
01 剪力墙结构的抗震措施以及抗震构造措施的确定,要注意: 1)查《高规》3.3.1条,按照建筑高度确定高层建筑结构属于A级还是B级。 2)根据《抗震分类》确定抗震类别,一般住宅建筑属于丙类建筑。若是甲类,乙类建筑,还需根据《高规》3.9.1-1条按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强抗震措施。 3)根据《高规》3.9.3条,若场地类别为III类或IV类,且设计基本地震加速度0.15g或0.30g,需按本地区抗震设防烈度提高一度的要求确定抗震构造措施。
边缘构件配筋的秘密
剪力墙边缘构件的计算结果一般参考边缘构件简图进行配筋,边缘构件简图的配筋咋得来的?下面以剪力墙边缘构件简图中L型构造边缘构件和带端柱的边缘构件配筋面积的计算过程为例进行说明。
钢筋工程—剪力墙钢筋的配置与计算
一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。
剪力墙配型钢,好吗?
设计单位在设计期间到我审图单位咨询,是正常的工作流程,没有什么特别的,主要问题是有的问题和2014年11月,在广州召开的第二十三届全国高层建筑结构学术交流会上,针对《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》中关于钢筋混凝土受拉构件配置型钢的规定,两位勘察设计大师方小丹和肖从真讨论的问题有关,有的基本相同。主要是对剪力墙拉应力超过ftk以后配置型钢有不同的看法,我佩服两位大师对建筑科学精益求精的精神。设计方
剪力墙—配筋要求
剪力墙配筋要求
如何识读剪力墙?
剪力墙和框架柱一样,也有列表注写和截面注写的表达方式,这里我们不谈两种方式,先从剪力墙开始说起,在22G101-1 1-9页中是这么描述剪力墙的。 为表达清楚、简便,剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成。 我们从墙柱开始讲起,什么是墙柱? 在图集里,将约束边缘构件、构造边缘构件、非边缘暗柱、扶壁柱统称为剪力墙墙柱。 前面两者经常在图纸中见到,比如YBZ1、GBZ1等,虽然他们是柱,但是他们是剪力墙的一部分。
组合墙配筋设计方法简介
现有剪力墙配筋设计大多采用分段式配筋方法,但该方法没有考虑到端柱与翼缘墙的贡献,导致某些情况的配筋不足或冗余。对于带边框柱或翼缘的剪力墙,YJK软件给出一种自动组合截面配筋方法。该方法按照组合截面进行配筋设计,而非对单墙肢进行配筋设计后组合。本文主要介绍该方法的原理和一些设计规则。 #
剪力墙结构优化方法探讨
剪力墙结构是一种常见结构形式,特别是在量大面广的高层住宅中广泛应用。剪力墙结构由于梁和板的跨度不大,梁和板的优化空间相对较小。下面从墙肢布置、结构计算参数取值、性能控制指标( 如位移角) 三个方面讨论剪力墙结构的优化方法。 01 平面布置原则
剪力墙最小厚度要求
1、关于剪力墙最小厚度的要求,混规、抗规和高规均有规定,分别如下: 混规:9.4.1条、11.7.12条 抗规:6.4.1条、6.5.1条、6.6.2条 高规:7.2.1条、7.2.2条、8.2.2条、9.1.7条 2、笔者梳理汇总如下: 剪力墙最小厚度要求汇总 3、注意事项: a、括号中为无翼墙或端柱时的要求。
剪力墙钢筋构造做法的力学逻辑
1、剪力墙的受力特点 在竖向荷载(恒、活荷载)和水平荷载(地震作用、风荷载)共同作用下,剪力墙为竖向悬臂型构件,整体或小开口整体剪力墙的墙肢为压、弯、剪共同作用的构件,而双肢或多肢开洞剪力墙的墙肢可能是压、弯、剪,也可能是拉、弯、剪共同作用的构件(后者出现的机会较少,在竖向荷载小于水平荷载产生的拉力时出现)。 剪力墙端部的竖向钢筋和腹板中的竖向分布钢筋共同抵抗压弯作用,端部要配置局部箍(拉)筋,箍(拉)筋和端部竖向钢筋组成剪力墙的边缘构件,箍(拉)筋约束混凝土以改善端部混凝土的抗压性能,提高剪力墙的抗弯延性,因此规范要求底部轴力较大时设置约束边缘构件,轴力小时设置构造边缘构件。
边坡人字形骨架防护施工资料.rar